• 剪力墙垂直钢筋隔一插一布置,一层中上部和下部的隔一插一钢筋大小不一样,怎么设置?

    图中为地下负二层剪力墙图,钢筋都是三级钢,墙右侧上部(C25@200)和下部(C14@200)分别用的不同的钢筋与C16@200钢筋进行隔一插一布置,请问该怎样设置钢筋?

    剪力墙垂直钢筋

    三级钢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在剪力墙的属性编辑里的其它钢筋里输入加强筋信息。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2012-10-13 17:54:57 

  • 按其他钢筋输入。

    2012-10-13 21:18:40 

  • C14@200在剪力墙属性的其它钢筋中编辑,它的顶长度是伸出基础面1.1米。