• 同一跨梁的截面信息及箍筋不同

    同一跨梁的截面信息及箍筋不同,我按照官方回答在原位标注里填写了,可是还是有如下问题如图

    原位标注

    问题补充:不知道是哪里出错了,请高手指点

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    像这种标出长度的,你要写100间距的是多长,200间距是多长,而不能写100/200总长是9500

    2012-10-04 12:17:42 

  • 分号前应该是B8 @200吧,要不就是9500+2900超出了梁跨,按这两个思路试一下。

    2012-10-04 12:15:25 

  • 你的间距输入有问题

    箍

    2012-10-04 13:04:40 

  • 箍筋的信息输错了。

    2012-10-04 14:42:38 