• 关于板面受力筋的布置范围

    如图,1.A1为板面受力筋,他的布置范围是圈出这部分吗?板面受力筋的布置范围有什么规律或规范的吗?2.板没有受力面筋只有受力底筋和负筋是可以的吗?

    负筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如图,1.A1为板面受力筋,他的布置范围是圈出这部分吗?

    【你理解错误,这个是板底受力筋的】

    板面受力筋的布置范围有什么规律或规范的吗?

    【板底受力筋的布筋范围是没有错的,板底筋和板面筋都是要看他的钢筋线绘制的方位确定的】

    2.板没有受力面筋只有受力底筋和负筋是可以的吗?【这样的板可以没有面筋,但必须要有板底筋的,悬挑板可以只有面筋,没有底筋的】

    2016-10-11 13:38:28 

  • 面筋

    1.A1为板面受力筋,他的布置范围是圈出这部分吗?板面受力筋的布置范围有什么规律或规范的吗?

    ——:满足设计要求

    2.板没有受力面筋只有受力底筋和负筋是可以的吗?

    ——:现浇板可以没有面筋和负筋,但是一定会有底筋的

    2016-10-11 13:59:43 

  • 答疑解惑

    如图,1.A1为板面受力筋,他的布置范围是圈出这部分吗?板面受力筋的布置范围有什么规律或规范的吗?2.板没有受力面筋只有受力底筋和负筋是可以的吗?

    1.A1为板受力底筋不是面筋,它的布置范围不只是你所圈出的范围,右侧看不到了,应是所画长度范围,上下方向是你圈出的范围.

    板受力钢筋在没有出现其它的钢筋时,应是沿轴线到轴线之间全部布置.

    2.板没有受力面筋只有受力底筋和负筋在一般楼层中是可以的,一般在顶层时应有温度筋,或是整体的面筋.

    2016-10-11 14:12:38 

  • 您的这个是板的底部受力筋,它的布置范围是整块板。

    2016-10-11 14:07:24 