沙丁鱼 2016-10-11 13:31:05 | 海南省 土建 | 3167查看 4回答
关于板面受力筋的布置范围
如图,1.A1为板面受力筋,他的布置范围是圈出这部分吗?板面受力筋的布置范围有什么规律或规范的吗?2.板没有受力面筋只有受力底筋和负筋是可以的吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图,1.A1为板面受力筋,他的布置范围是圈出这部分吗?
【你理解错误,这个是板底受力筋的】
板面受力筋的布置范围有什么规律或规范的吗?
【板底受力筋的布筋范围是没有错的,板底筋和板面筋都是要看他的钢筋线绘制的方位确定的】
2.板没有受力面筋只有受力底筋和负筋是可以的吗?【这样的板可以没有面筋,但必须要有板底筋的,悬挑板可以只有面筋,没有底筋的】
2016-10-11 13:38:28
-
1.A1为板面受力筋,他的布置范围是圈出这部分吗?板面受力筋的布置范围有什么规律或规范的吗?
——:满足设计要求
2.板没有受力面筋只有受力底筋和负筋是可以的吗?
——:现浇板可以没有面筋和负筋,但是一定会有底筋的
2016-10-11 13:59:43
-
如图,1.A1为板面受力筋,他的布置范围是圈出这部分吗?板面受力筋的布置范围有什么规律或规范的吗?2.板没有受力面筋只有受力底筋和负筋是可以的吗?
1.A1为板受力底筋不是面筋,它的布置范围不只是你所圈出的范围,右侧看不到了,应是所画长度范围,上下方向是你圈出的范围.
板受力钢筋在没有出现其它的钢筋时,应是沿轴线到轴线之间全部布置.
2.板没有受力面筋只有受力底筋和负筋在一般楼层中是可以的,一般在顶层时应有温度筋,或是整体的面筋.
2016-10-11 14:12:38
-
您的这个是板的底部受力筋,它的布置范围是整块板。
2016-10-11 14:07:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看