二次结构疑惑
如图,设计注明外墙窗台梁为通长厚度60MM,那图画的这样的通长对吗?另设计还注明“每层墙高的中部设置一道高度为120MM,宽度与墙同宽的腰梁一道”,那么这个腰梁在外墙的设置要与窗台梁同高吗?还是用窗台梁通长代替腰梁?另外内强的腰梁设置要与门洞顶过梁平齐吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
设计注明外墙窗台梁为通长厚度60MM,那图画的这样的通长对吗?
——:像这样的窗台梁可以借用圈梁通长绘制的
另设计还注明“每层墙高的中部设置一道高度为120MM,宽度与墙同宽的腰梁一道”,那么这个腰梁在外墙的设置要与窗台梁同高吗?
——:不是窗台梁,是在墙体的半高处的位置的,您要设置好标高的,这个不是在同一个位置
不过外墙上,半高处都是有窗户的,您在仔细看看设计说明
还是用窗台梁通长代替腰梁?
——:不是代替,要来是在半高处,不是等同的
另外内强的腰梁设置要与门洞顶过梁平齐吗?
——:一般设计是要求在门窗洞口上方的
2016-10-11 16:17:35
-
通长
同高
一般平齐
2016-10-11 16:18:31
-
如图,设计注明外墙窗台梁为通长厚度60MM,那图画的这样的通长对吗?另设计还注明“每层墙高的中部设置一道高度为120MM,宽度与墙同宽的腰梁一道”,那么这个腰梁在外墙的设置要与窗台梁同高吗?还是用窗台梁通长代替腰梁?另外内强的腰梁设置要与门洞顶过梁平齐吗?
设计注明外墙窗台梁通长厚度60MM,是图上那样的通长布置.每层墙高的中间设置一道高度为120MM,宽度与墙同宽的的腰梁,这个腰梁在外墙的设置不是与窗台梁同高,是在墙半高位置,(也就是墙体高度一半位置.)不是用窗台梁通长代替的.内外墙的腰梁设置可以与门洞过梁平齐.
2016-10-11 16:40:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看