• 机械排烟计算通风管道面积是否扣除多页排烟口、防火阀的面积,若扣除如何计算

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    机械排烟计算通风管道面积不扣除风管表面的多页排烟口面积,防火阀长度从风管长度中扣除。多页排烟口与吊顶面层高差的风管连接是软连接不是钢板连接。机械排烟中的软连(除接排烟风机位置外)接指的是风管与吊顶风口之间的位置。

    2016-10-11 18:35:10 

  • 机械排烟计算通风管道面积是扣除多页排烟口、防火阀的面积。 多页排烟口按风口面积扣除,防火阀在计算风管|长度时扣除。 追问(2016-10-11 18:01:37): 多页排烟口与吊顶面层高差的风管连接是钢板连接。 机械排烟中的软连接指的是除接排烟风机位置外,管道穿越沉降缝处需要软管连接。

    2016-10-11 17:53:25 

  •   机械排烟计算通风管道面积是要扣除多页排烟口、防火阀的面积的,扣除时多页排风口按排风口面积扣除,防火阀可以在计算通风管道长度时扣除,多页排烟口与吊顶面层高差的风管连接应该是软连接不是钢板连接的。

    2016-10-11 18:18:33 

  • 一楼、二楼错误(不懂计算规则),三楼完全正确,计算规则及字面解释。

    2016-10-12 06:16:01 