• 插座只需要修改立管根数,而开关需要修改水平管和立管的根数,是这样吗?

    插座只需要修改立管根数,而开关需要修改水平管和立管的根数,是这样吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    插座在布置时,特别是一个回路的,可以直接按水平管布置,若有一定的立管,就要修改立管,即一进一出;开关,一进一出两根线一根管,多控同理增加,水平管按照回路就行。供参考

    2016-10-14 11:36:51 

  •    插座只需要修改立管根数,而开关需要修改水平管和立管的根数,应该是这样的。

    2016-10-12 15:59:14 

  • 插座的立管根数和你在识别插座构件的时候选择插座的属性有关系  识别的时候选择的是可生成多立管 那么就会按照多立管计算  只生成单立管就生成一根立管 开关必须设置为只生成单立管  与开关连接的配管中的导线软件会自动判断导线根数 不用区分水平管和立管