• 应急照明系统图,强点问题

    如图所示,请问一下强点,是什么意思,这根线该怎么计算呢??一个回路 强点和应急照明是共管的吧?

    回路

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如图所示,请问一下强点,是什么意思,这根线该怎么计算呢??一个回路 强点和应急照明是共管的吧?(强点就是强切的意思,这根线根据图纸路径一块计算,与应急是共管的,4根线,这是带蓄电池的应急灯具用的)

    2016-10-15 11:18:30 

  • 如图所示,强点是输入错误,应该是强电的意思,这根线按普通强电计算,强点和应急照明不是共管的,这是两个回路。

    2016-10-13 16:07:48 

  • 应该是强电,这是一个应急照明配电箱,Y1、Y2、Y3是4根线,Y4、Y5是3根线,应急照明与强电不共管。

    2016-10-14 09:31:38 

  • 应该是强制点亮的意思,这是一个应急照明配电箱,Y1、Y2、Y3是4根线,共管敷设,Y4、Y5是3根线。

    2016-10-16 08:12:39 

  • 强制点亮,可以理解成4*2.5,你这系统图中设计的是25管,4根线穿用25管完全符合规范


    2020-02-12 10:24:27 

  • 应急照明的消防电强启线有4根线共一根管

    2021-12-12 21:29:41 