• 知道梁长度如何计算加密区和非加密区范围?

    知道梁长度如何计算加密区和非加密区范围?箍筋信息是c8@100/200梁长8400.那么加密区范围长度是多少?非加密区是多少?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    根据图集规定加密区长度为1.5(2)倍的梁高且大于500的,和抗震等级有关

    非加密区

     

    追问(2016-10-14 11:12:46):
    广联达拉筋的计算公式是(H-保护层+2*d+13.25*d=)这里的2*d是什么意思?不是应该是H—保护层+13.25*d(弯钩长度)吗?在加2*d是什么意思啊?【拉筋公式不是这样的吧,应该是H—2*保护层+2*弯钩长度(平直段长度为10d和75的大值,再加1.9d的弯曲调整值)】
    追问(2016-10-14 15:40:54):
    我在单构件里面计算一个180度的拉筋,输入长度,出来的计算式就是H+2d+13.25d 因为梁多加了一根上部通常钢筋,所以在加密区多了啦筋,需要手算,我在单构件里面计算,参考图集,选择了图号488钢筋,输入长度就出来计算式是H+2d+13.25d. 不懂2d 是什么意思?
    【拉筋你要选择485号钢筋的,

    箍

    488号筋是180度弯折的,和拉筋45度角的公式计算不一样的,2d就是有计算一个箍筋直径,】

    答疑解惑

     


    2016-10-14 10:27:58 

  • 这个不是一个具体的数据的

    是与您的抗震等级相关的

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2016-10-14 10:35:41 

  • 一级抗震:加密区长度MAX(2h,500)   

    二级抗震:加密区长度MAX(1.5h,500

      非加密区: 梁净跨长-2*加密区长度


    2016-10-14 10:53:17 