• 电缆、 电缆头,有、无端子外部接线的定额计算规则,请标明规则具体出处。希望官方回答,

    电缆、 电缆头,有、无端子外部接线的定额计算规则及适用情况,请标明规则具体出处。 1、电缆的截面按照最大单芯的截面面积确定套用的电缆定额字目,计算规则出处在哪里? 2、只要是电缆,不管电缆的规格,就需要套用电缆头,还是16mm2以上的电缆规格才需要电缆头?计算规则出处在哪里? 3、普通照明、动力配电箱的安装内容不包含外部接线,那么清单项组价无端子外部接线的字目是否需要?还是是10mm2以下需要,10mm2以上不需要,计算规则出处在哪里? 望高人指点,感谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、电缆敷设是按照电缆线芯最大面积套用定额子目,定额说明;

    2、所有的电缆敷设均应计算并套用电缆头制安,规范规定;

    3、普通照明、动力配电箱的安装内容不包含外部接线,那么清单项组价无端子外部接线的字目需要计算并套定额对应定额子目;

    4、6mm2以下单芯硬线计算无端子接线;10mm2以上的导线必须计算接线端子,并套焊压接线端子。