言甘木 2016-10-14 13:22:27 | 北京市 安装 | 1314查看 1回答
如图中所示的配管和配线如何计算?WC26-27是表示两个回路吗?配管和配线工程量需要计算两遍吗?
None
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
配管和配线应该是按照电气平面图结合系统图一个回路回路去计算,WC26-27是表示两个回路的,配管和配线工程量是不需要计算两遍的,计算配管时也就看到管内穿几根线了,如管内穿3根线,配管是10米,那么穿线就是30米的。
2016-10-15 08:53:25
-
电气配管算量时,插座的是上下返的。那如下图情况,WL5回路:1.卫生间大便器和卫生间洗手盆的配管,除了计算水平的量,竖向分别需要几个上下返?2.配线j计算,除了预留和根数,同配管吗?
-
配电箱一般有几个的备用回路,这些回路只写明是备用,设计说明中也没写,如:WL15 BV-500-3*4-SC20-WC,FC,这些线路还需要计算,配管及配线的工程量吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看