• 砌体加筋的软件计算

    图中为墙体的砌体加筋,2a6-500,墙净高2.5m,不是应该5根加筋吗,为什么软件计算10根呢

    砌体加筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    正确的啊

    您给出的是2根啊

    净高

    我怎么感觉您给出的这个部位的植筋模式不正确

    您选择的是一字型的植筋模式,您此部位是暗柱,您是预埋的吗?您的配筋是怎么可以有横向墙体厚度的,好像应该是直线型的吧


    2016-10-16 12:04:59 

  • 图中为墙体的砌体加筋,2a6-500,墙净高2.5m,不是应该5根加筋吗,为什么软件计算10根呢

    软件中计算是正确的,你在定义时,定义的是一个位置布置的2根,2a6间距500,软件计算出共5层,每层2根所以是10根。

    2016-10-16 12:11:21 