26****@qq.com 2016-10-17 17:13:45 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 2243查看 1回答
钢结构厂房仅基础是混凝土结构,如何将基础层混凝土柱设置成顶层?
基础0.000以下为混凝土结构承台、梁、柱;以上为钢结构。1、柱伸至0.000截止,柱竖向钢筋需要像屋面钢筋向内弯,请问:钢筋算量时,如何将基础层柱设置成顶层,才可以竖向钢筋有弯折。2、图纸中要求,柱混凝土先浇筑至-0.3米,-0.3米至0.000等钢结构螺栓预埋后,再使用膨胀混凝土再二次浇筑。请问:图形算量时,怎么将柱子设置成2段,-0.3米以下先浇筑的一段,-0.3以上至0.000为一段。3、可能有朋友说可以简单手算,现在不考虑手算,怎么解决这个问题。谢谢。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
分两层建试试,可以设置成-0.3为基础顶标高,一层为-0.3~0.000为一层标高,柱顶部设置弯折,在柱节点设置里,柱顶无节点构造设置。
2016-10-18 10:40:33
-
钢结构钢筋混凝土基础,如何将基础层设置为顶层,详细请看问题描述
2层钢结构工程,基础0.000以下为钢筋混凝土结构,请问:1、基础柱在0.000处是否应像屋面层,柱竖向钢筋向内弯折。2、如果需要弯折,如何设置,即将基础层设置为顶层即可自动弯折。
-
这个工程是钢结构厂房,独立基础上有混凝土短柱,短柱钢筋伸入基础底部锚固150,各个断面钢筋布置有不同,短柱预埋800mm螺栓连接钢柱,请问基础柱钢筋如何输入?图纸请看下面,谢谢各位喽~
-
这个工程是钢结构厂房,独立基础上有混凝土短柱,短柱钢筋伸入基础底部锚固150,各个断面钢筋布置有不同,短柱预埋800mm螺栓连接钢柱,请问基础柱钢筋如何输入?图纸请看下面,谢谢各位喽~
-
钢结构厂房在套用垂直运输子目时应该是卷扬机是、还是塔吊?一般钢结构施工是套哪一项?钢结构基础为土建部分,基础层有矩形柱,顶标高未出地面,请问需要套里脚手架(浇筑用)不?
-
二层楼房。柱通高:-3.9~8.4M高,我想设置成把钢筋从基础算到顶,基础内有插筋,插筋有200的弯折,柱是角柱 ,柱顶筋弯折进梁内。 请问该如何设置呢?问题补充:那柱顶的弯折呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看