• 地下室挡土墙加强筋如何看

    如图1:我理解为靠土侧竖向贯通筋是C20@200,竖向加强筋(非贯通筋)是C20-100,长度是6000+[基础梁]600-保护层40+[弯折]6*d+[弯沟]11.9*d,这是对的吗? 图2:靠土侧竖向贯通筋是C20@200,标高-5.7处加强筋为C20@100,底部伸入底部基梁的C18@200+C20@200我不知道怎么去理解,在广联达其他钢筋里面又是如何去表达呢?希望大家帮我下

    非贯通筋

    其他钢筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如图1:我理解为靠土侧竖向贯通筋是C20@200,竖向加强筋(非贯通筋)是C20-100,长度是6000+[基础梁]600-保护层40+[弯折]6*d+[弯沟]11.9*d,这是对的吗? 

    ——:在基础内的弯折的具体长度,您还要看看设计给出的大样的,一般设计会给出您弯折的长度,您其他的理解是正确的


    图2:靠土侧竖向贯通筋是C20@200,标高-5.7处加强筋为C20@100,底部伸入底部基梁的C18@200+C20@200我不知道怎么去理解,在广联达其他钢筋里面又是如何去表达呢?

    ——:这里您C20@200的配筋是正常布置的,然后您再增加垂直加强筋是C18@200的

    答疑解惑

    2016-10-18 10:17:40 

  • 你好:在剪力墙的其他钢筋中输入。

    2016-10-18 10:56:01 

  • 正常布置钢筋后,加强筋在其他钢筋里面布置即可

    广联达服务新干线


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    你就应该按这个定义就对了


    2016-10-18 13:35:40 

  • 你的加强筋理解是错误的,底下钢筋是C20@100。上面的是C20@200,那代表垂直贯通钢筋是C20@200,所以加强钢筋布置的间距也是C20@200,在下面和贯通筋组合起来就是C20@100。所以加强筋是C20@200的。图2里面C18@200是加强筋。