• 关于钢筋植筋的问题(山西地区)

    1、向甲方进行植筋认价,但是甲方说是定额包含钢筋预留,不予认价,那么山西定额有钢筋预留这一说法吗,我找了没找见,大家怎么看待这个问题呢 2、还有就是我们的施工组织设计写的是砌体与主体结构植筋连接,这个施工组织设计能作为植筋认价的理由吗,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、向甲方进行植筋认价,但是甲方说是定额包含钢筋预留,不予认价,那么山西定额没有钢筋预留这一说法,应根据施工组织设计有关砌体加筋是预留钢筋或植筋来处理。

    2、还有就是我们的施工组织设计写的是砌体与主体结构植筋连接,这个施工组织设计【如果甲方和监理已经审核通过并签字认可】能作为植筋认价的理由。

    2016-10-18 14:31:48 

  •      1、向甲方进行植筋认价,但是甲方说是定额包含钢筋预留,不予认价,那么山西定额是没有钢筋预留这一说法的,我找了没找见。 2、还有就是我们的施工组织设计写的是砌体与主体结构植筋连接,这个施工组织设计如果是经过建设批准后就能作为植筋认价的理由的。

    2016-10-18 13:16:19 

  • 1、定额应该包括了钢筋预留,可以从定额含量中查看。2、施工组织设计如果经甲方认可,可以按施工组织设计方案计算相关内容,如果施工组织设计未经甲方认可,不能按施工组织设计方案计算相关内容。

    2016-10-18 15:59:57 

  • 经批准的施工组织设计或施工方案是工程结算的依据,这是毋庸置疑的。

    说定额包含钢筋预留是不对的,计算拉结筋工程量是按长度乘钢筋理论重量,而长度计算又要根据施工方法,是植筋按植入深度10d加外露长度,是预留按锚固长度加外露长度。所有不存在定额中包含这一说。只是设计图纸中一般都不按植筋考虑,都是按预埋设计。