• 消防管道预留洞包含在土建施工范围内吗?

    如果单独把消防单位的预留预埋内容给总包单位做,是不是还要算单独计算预留洞的钱?土建单位施工范围是不是包含所有的这些预留洞的工作呢?

    问题补充:合同约定本工程的预留、预理:除消防、智能化工程外,其他按施工图及甲方要求做好天燃气、给排水、电力公司等所有安装工程的预埋管道、预留孔洞、预埋套管和安装各类箱体盒体,户内预埋线管附带丝不穿线,并承担总包配合责任。,,,后来公司决定还是把消防这块预留预埋给总包做,我就有点糊涂了,这个土建单位预留洞到底是应该预留哪些,

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 消防单位属分包单位,需缴纳总包配合费给总包单位,总包单位配合消防单位做好预留预埋工作。总包合同中最好写明总包单位配合消防单位做好消防的预留预埋。(预留洞:消火栓/喷淋管道穿楼板预留洞口)


    合同约定了消防,智能化工程预留预埋不在合同范围内,这部分给总包做的话,是要计算预留预埋及预留洞的费用的

    2016-10-18 17:06:59 

  • 你好:设计图纸有的预留孔洞应该由土建单位负责。

    2016-10-18 17:42:53 

  • 消防管道预留洞包含在土建施工范围内

    2016-10-18 16:44:54 

  • 预留洞包含在消防管道的安装中,如果给总包的那位预留,就需要付费给总包单位

    2016-10-18 16:46:24 

  • 消防管道预留洞应该包含在土建施工范围内的。

    2016-10-18 17:26:36 

  • 注意“除消防、智能化工程外”,说明消防和智能化的预留(包括孔洞)是不负责的,当这部位需要承担施工时,就可以索赔相应的费用。

    2016-10-18 17:27:07 

  • 一般是总承包人来做(土建)

    2021-02-26 20:33:25 