    送配电装置系统调试如何记取?按照什么记取的?我是按配电柜的台数记取的,对吗?如果不对应该如何记取?求详细解释
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    配电系统调试,应该按每一栋楼的总进建筑的供电源总配电柜计算,一根进建筑总电源箱算一个系统调试。

    (下边的分配电柜、配电箱不能计算)

    2016-10-19 10:32:31 

  • 依据《全国统一安装工程预算定额(SGD5-2000)计算规则:送配电设备系统调试系按一侧有一台断路器考虑的若两侧均有断路器时则应按两个 系统计算。 比如一台总配电柜有四个断路器就按4个系统计量。不能按配电柜的台数计量应该按断路器数量计量。

    2016-10-19 10:47:42 

  • 单回路送电就计取一次,双回路就计取2次。

    2016-10-19 16:20:17 