• 广东定额,超高模板工程量的计算

    广东定额,对于超高模板工程量的计算,假如柱子周长是2m,柱高是5m,超高工程量是:2*(5-3.6)=2.8m2,还是2*2个超高层=4m2呢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 超高部分工程量是超过标准那部分的面积

    2016-10-20 17:31:16 

  • 定额规则是“超过部分按相应的每增加1m以内子目计算”,那么5.0-3.6=1.4,就是按两个增加计算。

    2016-10-20 17:31:19 

  • 广东省超高模板的计算和套定额,相对而言,量是最简单的,即模板的量不考虑超高部分的总量,3.6米以内的量是10平方,套A21-19的定额的量也是10平方,但5-3.6=1.4,1.4/1=2个定额计价。您举例的工程量,该柱套两个定额,及A21-15,工程量是10,A21-19*2(基价的2倍),工程量也是10.供参考

    2016-10-21 09:27:41 

  • 对于模板超高,涉及两个问题:

    1、超高部分的工程量的计取:根据定额规定计取,超过3.6m模板接触面积为:2.00*(5.00-3.60)=2.80m2.

    2、定额套用问题:你可根据柱高,按定额规定套用相应相应子目及系数。

    2016-10-22 09:03:33 