• 电缆敷设的附加长度计算问题

    1.电缆进入配电箱的预留长度如果是盘上进出线是配电箱半周长+1.5电缆终端头吗?这个终端头是一定要计算吗,电缆竖向长度是计算到箱体边上还是箱子中间?如果是中间的话已经伸进去那么多了再加上半周长+1.5终端头检修余量是不是太多了? 2.如果电缆进入变电所,电缆附加值是1.5,电缆进入建筑物是2m,那预留是1.5+2=3.5m,还是1.5M?这两条是否冲突?因为变电所也属于建筑物啊? 3.电缆进入沟内,吊架引上(下)预留,是进入桥架和地沟就计算1.5m吗?有没有什么特别的要求和规定? 4.2.5%全长的附加长度有人说是电缆穿管就不计,对吗?计算工程量是不是不管穿管穿桥架都得留2.5%?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电缆敷设的附加长度计算

    1.电缆进入配电箱的预留长度如果是盘上进出线是配电箱半周长+1.5电缆终端头,这个终端头是一定要计算的,电缆竖向长度是计算到箱体边上 再加上半周长。

     2.如果电缆进入变电所,电缆附加值是1.5,电缆进入建筑物是2m,那预留是 1.5M。

    3.电缆进入沟内,吊架引上(下)预留,是进入桥架和地沟就计算1.5m; 没有什么特别的要求和规定。

     4.2.5%全长的附加长度有人说是电缆穿管 也应该计算的;计算工程量 是不管穿管穿桥架都得留2.5%。

    2016-10-22 10:10:16 

  • 1.电缆进入配电箱的预留长度如果是盘上进出线是配电箱半周长+1.5电缆终端头吗?(对)这个终端头是一定要计算吗,电缆竖向长度是计算到箱体边上还是箱子中间?(暗配管明装箱计算到配电箱中心;其它方式计算到箱边皮)如果是中间的话已经伸进去那么多了再加上半周长+1.5终端头检修余量是不是太多了?(1.5米是要剖开了制作成电缆头,它不是检修余量;只有半周长是检修余量) 2.如果电缆进入变电所,电缆附加值是1.5,电缆进入建筑物是2m,那预留是1.5+2=3.5m,还是1.5M?这两条是否冲突?因为变电所也属于建筑物啊?(进入建筑物后又进变电所的情况下,才能计算1.5+2米;单独进变电所只能计算1.5米) 3.电缆进入沟内,吊架引上(下)预留,是进入桥架和地沟就计算1.5m吗?有没有什么特别的要求和规定?(地沟与吊架,两个条件缺一不可) 4.2.5%全长的附加长度有人说是电缆穿管就不计,对吗?计算工程量是不是不管穿管穿桥架都得留2.5%?(穿在管内的电缆不能弯曲,所以不能计算2.5%的弛度)

    2016-10-23 16:36:15 