周煜 2016-10-24 07:54:10 | 海南省 其他专业 | 604查看 2回答
梁板焊接换成绑扎有没有依据!
总说明:墙柱梁板钢筋直径>22用直螺纹套筒,16-22的用焊接,16以下的用绑扎!现场梁板钢筋直径22及以下都用绑扎!有没有理由或解释!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以使可以的。原则上各种搭接形式都是可以的,绑扎搭接只要满足搭接长度就行了。
但是,设计要求的搭接形式是应该严格执行的,不应该随意更改。
2016-10-24 09:40:49
-
你好:目前梁板里的受力筋很少用焊接连接了,因为接头量很少,钢筋焊接是要有专业人员来操作的,而且要做试验,所以说现场一般都不用焊接连接了,只有竖向筋可以用电渣压力焊来连接。
建议办个签证来说明一下各个部位的做法,让建设单位确认一下就可以了。
2016-10-24 09:48:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看