  • 可以使可以的。原则上各种搭接形式都是可以的,绑扎搭接只要满足搭接长度就行了。

    但是,设计要求的搭接形式是应该严格执行的,不应该随意更改。

    2016-10-24 09:40:49 

  • 你好:目前梁板里的受力筋很少用焊接连接了,因为接头量很少,钢筋焊接是要有专业人员来操作的,而且要做试验,所以说现场一般都不用焊接连接了,只有竖向筋可以用电渣压力焊来连接。

    建议办个签证来说明一下各个部位的做法,让建设单位确认一下就可以了。