• 强电图纸设计变更增加的量的计算

    样板房内的预埋量(配管、灯头盒等都施工完成),甲方设计变更很大,已做的预埋基本全部需要作废。问题: 1.已完成工程量计费一次 2.沟槽恢复以及堵洞眼计费一次(没有拆除定额) 3.新刨沟槽及新开洞眼以及配管、灯头盒等预埋量再计费一次。 不知这样的思路是否正确?(深圳)

    问题补充:4.给水管道增加了一段,我是否需要算一个新旧管道碰头? 5.废水管道增加了一段支管,是否增加一个新旧管道碰头?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电气预埋管的思路完全正确。管道碰头不需要,只是管件接一下就可以。定额子目管道碰头是指与市政管道接头,通过好多管件来接

    2016-10-24 21:24:53 

  • 这样的思路是正确的。拆除恢复都需要计算。给水管道增加了一段,需要算一个新旧管道碰头;废水管道增加了一段支管,也需要增加一个新旧管道碰头。

    2016-10-24 19:30:08 

  • 样板房内的预埋量(配管、灯头盒等都施工完成),甲方设计变更很大,已做的预埋基本全部需要作废。问题: 1.已完成工程量计费一次 2.沟槽恢复以及堵洞眼计费一次(没有拆除定额) 3.新刨沟槽及新开洞眼以及配管、灯头盒等预埋量再计费一次。 不知这样的思路是否正确?(深圳)

    4.给水管道增加了一段,我是否需要算一个新旧管道碰头? 5.废水管道增加了一段支管,是否增加一个新旧管道碰头?


    答:1、已完成的按照图纸计量一次

    2、实际拆除根据现场实际计算一次

    3、新预埋管道刨沟槽的费用单独计算一次

    4、管道预埋敷设计算一次

    5、这个不需要计算的,新建工程变更不计算新旧管道接口

    6、不需要计算废水管道新旧管道的接口

    2016-10-24 19:35:09 

  • 新预埋管道刨沟槽的费用单独计算

    2016-10-24 21:34:20 