• 关于卫生间止水台的问题

    卫生间等有水房间现浇板的周边(门洞部分或图中已注明除外)做混凝土止水台,那么100厚隔墙也做吗?请在我截图中把需要布置止水台的地方标出来?谢谢 ,那砌块墙还有往上调标高吗?

    门洞

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    卫生间四周墙体都要有的

    如果是混凝土墙体,就不需要

    内部的100墙体,就不需要设置了的

    只是四周就可以的

    您用圈梁定义绘制(调整好标高就可以的),这样墙体的高度就不需要您设置调整,软件会自动扣减计算的

    2016-10-25 12:38:47 

  • 隔墙答疑解惑

    2016-10-25 14:57:48 

  • 卫生间周边墙都要设置,可用圈梁定义绘制,设置圈梁顶标高为层底标高+0.2米,墙正常绘制不需要调整墙底标高。