• 暗柱两边剪力墙不同

    一轴线上暗柱(不在转角处)左右两侧剪力墙不同剪力墙该怎么锚固(水平筋间距不同)?一侧为剪力墙一侧为人防墙
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,我还是举例子来解释比较好,假设暗柱的左边是普通的剪力墙,暗柱的右边是人防剪力墙。假如左边的普通剪力墙水平钢筋间距为C10@200,右边人防剪力墙的水平钢筋的间距为C10@150。这种情况水平钢筋的钢筋直径是相同的,在放置钢筋的时候能通则通,那么人防剪力墙水平钢筋跟普通剪力墙不能相通的部分,人防剪力墙水平钢筋伸入暗柱一个锚固长度(可能伸过暗柱到另一边剪力墙),这里强调伸入而不是锚固。为什么不能说锚固,因为暗柱是剪力墙的一部分,只不过是竖向加强带。那么如果两边剪力墙水平钢筋的钢筋直径是不同的,各自伸入暗柱一个锚固长度。

    2016-10-26 14:47:03 

  • 暗柱两边剪力墙不同,小墙锚入大墙相应锚固长度。

    2016-10-26 14:31:19 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!