• 钢筋非设计接驳

    例如梁跨有6跨,每跨的长度不够12m,总跨长有30m;其中有连续几跨没有架立筋,都是通长筋,那么这种能算接头吗?(经过柱子不锚固吗?);事务所那边把钢筋定尺改了200m,钢筋量少很多,现在不知道怎么找依据。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:非设计搭接,(出厂定尺),通长等,搭接已含在定额中,不另计算。

    2016-10-27 10:59:13 

  • 直径应按批准的施工组织设计,可以考虑直螺纹接头啊,这样可以计算直螺纹

    2016-10-28 16:00:28 

  • 这就是定额规则所说的“非设计接驳”,也就是说是不能计算搭接。

    2016-10-27 10:31:05 