小范 2012-10-06 17:19:04 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 594查看 3回答
阀板基础附加钢筋
阀板基础的附加钢筋在GGJ2009中该如何处理呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳抗剪钢筋单构件,板底或者板顶附加筋用筏板主筋就可以实现,自定义范围-画线布置,U型封边筋可以折算成直筋<筏板厚-2保护层+2*max(12d,200)>,侧面纵筋可以在定义筏板时输入
2012-10-06 18:53:52
-
阀板基础的附加钢筋在GGJ2009中应该在“单构件”中去输入计算处理就行了。
2012-10-06 17:25:24
-
按要求用筏板负筋,或受力筋用自定义范围布置。
2012-10-06 17:23:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看