• 钢结构厂房基础

    钢结构厂房独立基础加设连梁一是为了减少不均匀沉降,二是作为钢结构下部封闭砖墙的基础,但是连梁在中心线上做砖墙的时候与钢柱重叠起不到完全封闭的作用,可以把连梁做成偏心构件吗??? 如果做成偏心连梁,连梁又有一部分不在柱内,应该怎么办,是不是可以加大柱子截面,使连梁可以在柱内???各位大神帮帮忙

    中心线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不是把连梁做成偏心构件,而应该加大基础并加大基础上短柱截面,使连梁可以在柱内。

     

    独立基础

     

    2016-10-30 09:05:05 

  • 已采纳
    加大到柱外皮与连梁外皮一平即可,但这种情况应该是由设计人员根据受力情况来确定的。