    在空调水系统中,末端风机盘管如图有三根水管,一根是冷冻水供水管,一根是冷冻水回水管,一根是冷凝管,有两个问题想问下,第一:红色标注1和2位置处的管径一般为多大,DN15?还是DN20?图纸未标注,汇合后全部变成DN25;第二:三根水管的安装高度一般为多少?如果水平方向吊架安装走吊顶的话,为什么红色标注3的位置会有立管?麻烦解释下谢谢

    未标注

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 建议查看系统图,供参考

    2016-10-31 10:38:35 

  • 在空调水系统中,末端风机盘管如图有三根水管,一根是冷冻水供水管,一根是冷冻水回水管,一根是冷凝管,有两个问题想问下,第一:红色标注1和2位置处的管径一般为多大,DN15?还是DN20?图纸未标注,汇合后全部变成DN25;第二:三根水管的安装高度一般为多少?如果水平方向吊架安装走吊顶的话,为什么红色标注3的位置会有立管?麻烦解释下谢谢

    回复:

    1,红色标注1和2位置处的管径  ,是连接风机盘管的支管,应以风机盘管的口径为准 ;

    3,红色标注3的位置会有立管,是风机盘管支管和干管连接的翻身小立管;作用是为了保证支管及干管的坡度,不会影响整体管道敷设高度;

    2016-10-31 13:23:22 