• 安装算量屋顶水箱图不会看请教下

    问下平面图中为什么是两根管连着两个浮球阀啊,还有就是里面图中怎么是一根连着浮球阀一根作为出水管。然后就是浮球阀雨水管连接处(立面图中)的符号是什么,截止阀前面打箭头那个?然后这个图计算水箱的管道时是不是要计算两条管啊,一条出水的一条是给浮球阀的!

    雨水管

    算量

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 问下平面图中为什么是两根管连着两个浮球阀啊,还有就是里面图中怎么是一根连着浮球阀一根作为出水管。然后就是浮球阀雨水管连接处(立面图中)的符号是什么,截止阀前面打箭头那个?然后这个图计算水箱的管道时是不是要计算两条管啊,一条出水的一条是给浮球阀的!

    回复:

    1,两个浮球阀,是为了检修时不会中断供水;

    2,计算两根管是对的;

    3,截止阀前面打箭头那个,就是液位控制阀,浮球阀就是他的一部分;

    2016-10-31 12:38:39 