• 请问这里需要在砌体墙里设置“砌体通彻筋和横向短筋”,还是设置砌体加筋,还是两者都要设置,应如何设置?

    麻烦您给出具体的答案,到底应该如何设置?砖混结构,层高3m。 结构设计说明:构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,沿墙高每隔500mm,设2A6水平钢筋和A4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片或A4点焊钢筋网片,每边深入墙内不宜小于1m,底部4层拉结钢筋网片应沿墙体水平通长设置。构造柱与砖墙拉结做法详见11G329-2第1-6到1-10页。所有120墙均后砌,后砌隔墙沿墙高设2A6@500拉筋与承重墙或柱拉结,做法详见11G329-2,第1-30页。 我想设置砌体加筋,无法输入横向短筋和间距。想设置砌体通长筋,又不知如何设置,间距为多少?麻烦给出具体答案,并作说明,深表感谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    马牙槎

    2016-10-31 19:14:07 

  • 已采纳

    (砖混结构,层高3m。 结构设计说明:构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,沿墙高每隔500mm,设2A6水平钢筋和A4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片或A4点焊钢筋网片,每边深入墙内不宜小于1m,底部4层拉结钢筋网片应沿墙体水平通长设置。)

    以上说明,是指的墙体没砌500高,设置一道拉结筋,在构造柱与墙连接的位置,长度是一米,不是通长设置,在砌体加筋里面设置,拉结做法建图集,构造柱与砖墙拉结做法详见11G329-2第1-6到1-10页。看截图

    砌体加筋

    另外,说了,底部4层拉结筋通常设置,意思是,500一道,有4道是通长设置的,在墙体属性里面设置,看截图

    答疑解惑

    所有120墙均后砌,后砌隔墙沿墙高设2A6@500拉筋与承重墙或柱拉结,做法详见11G329-2,第1-30页。这些意思是跟上面一样的

    此墙分别设置才好弄,供你参考

    2016-10-31 19:10:13 