• 暗柱中箍筋、拉筋问题

    图中1箍筋为C12-150,其内部的拉筋(图中黄色箭头标示)是否相应的由C10-150改为C12-150??

    暗柱

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 箭头

    2016-11-01 07:50:05 

  • 不是的,只是外侧的是c12-150的,内箍筋还是10-150

    2016-11-01 07:48:19 

  • 看你截图暗柱设计存在问题应该明示箍筋信息。一般情况大规格箍筋应设计在暗柱与墙体接触面积较大的范围。短肢墙和暗柱内箍筋为规格较小的箍筋。也就是下方箍筋为C12-150;其余为C10-150

    2016-11-01 08:11:11 

  • 答疑解惑

    看截图,就那一个外箍筋是Φ12@150,其他几个全部是Φ10@150,设计就指向了一个外箍筋1,是Φ12@150