&烟波蓝& 2016-11-17 14:30:18 | 北京市 安装 | 868查看 2回答
空调
在暖通工程中,安装碳钢通风管道、70度防火阀是什么作用?柔性接口接在送风口还是回风口?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
70度防火阀用在空调送风、通风系统管道上;平时常开,发生火灾时关闭,联锁风机,使风机关闭; 柔性接口接在送风口及回风口上都有,它是用于不易设置刚性风管位置的挠性风管;
2016-11-17 14:38:06
-
答:70度防火阀用在排风系统管道上;平时常开,发生火灾(70°)时关闭,并联锁风机关闭,起防火的作用; 柔性接口一般接在有吊顶的送风口上(无吊顶的不用),回风口不用。
2016-11-20 04:08:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看