-
城雪琪 2012-10-07 23:51:31 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 855查看 5回答
板的钢筋布置问题
图纸说明上写着“未注明的板底钢筋为双向的C8@180,未注明的板顶钢筋为C8@180” 可是图纸上面还有板负筋分布,这句话到底该怎么理解呢? 是不是在有板负筋的地方板底钢筋布置为双向的C8@180?还是说在有板负筋的地方布置双层双向的钢筋为C8@180? 附加:在板负筋的地方有的没有注明钢筋的型号及间距,是不是未注明的板顶钢筋为C8@180这句话说的是板负筋呢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸说明上写着“未注明的板底钢筋为双向的C8@180,未注明的板顶钢筋为C8@180” 可是图纸上面还有板负筋分布, 这句话是未注明的板底钢筋为双向的C8@180,也就是未注明的板主筋是双向的C8@180, 未注明的板顶钢筋为C8@180,也就是未注明的板顶钢筋或者是板负筋为C8@180(因为有的板可能设计为双层双向钢筋,这样就全部是主筋,没有负筋)。
2012-10-07 23:58:16
-
图纸说明上写着“未注明的板底钢筋为双向的C8@180,未注明的板顶钢筋为C8@180” 可是图纸上面还有板负筋分布,这句话到底该怎么理解呢? ——这是说没有给出明钢筋信息的板配筋就是双向的C8@180的底筋 附加:在板负筋的地方有的没有注明钢筋的型号及间距,是不是未注明的板顶钢筋为C8@180这句话说的是板负筋呢?——是的,就是说的是负筋
2012-10-08 06:11:44
-
图纸说明上写着“未注明的板底钢筋为双向的C8@180,【X,Y方向】未注明的板顶钢筋为C8@180”【面筋、包括负筋】 可是图纸上面还有板负筋分布,这句话到底该怎么理解呢?【含负筋】 是不是在有板负筋的地方板底钢筋布置为双向的C8@180?【不一定,按照图纸布置】还是说在有板负筋的地方布置双层双向的钢筋为C8@180?【不是的。要看图纸要求】 附加:在板负筋的地方有的没有注明钢筋的型号及间距,是不是未注明的板顶钢筋为C8@180这句话说的是板负筋呢?【是的】
2012-10-08 07:52:07
-
未注明的板底钢筋为双向的C8@180,指的是受力筋双向布置而不是双层,当然板的顶面负筋就应该画上的。 未注明的板顶钢筋为C8@180”,指的是上画的板负筋没有注明钢筋的型号及间距,就以C8@180在的所画的位置布置。
2012-10-08 07:51:50
-
(未注明的板底钢筋为双向的C8@180,未注明的板顶钢筋为C8@180” 可是图纸上面还有板负筋分布)表示的意思是所有未注明板底钢筋均为C8-180(受力筋-底筋),有板负筋标注的按照标注的布置板负筋,未注明板负筋的板按照C8-180双层双向布置(板顶钢筋C8-180也按受力筋布置-面筋)
2012-10-08 08:14:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看