ghostoom 2016-11-17 20:50:41 | 内蒙古自治区 土建 | 1866查看 2回答
关于剪力墙、柱子和筏板基础顶端无节点构造
关于剪力墙、柱子和筏板基础顶端无节点构造:图集或规范是否有规定,是截断还是一定长度的弯钩?
如下图1:剪力墙下部钢筋有弯钩无数值,需要根据图集选用弯钩长度。但是剪力墙顶部和筏板端部是没有弯钩的,是否就不需要参照图集设置弯钩?
(我经常会恍惚,施工或算量时是要严格依据施工图(有弯钩就算弯钩吗,没有就不算),还是说要将施工图和图集结合起来?所以就出现现在这样的疑问,图集上剪力墙和筏板端部都是有弯钩的,而施工图只是截断。)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:默认的方法,是按设计图做造价和施工的。设计没有的就不计算,责任由设计单位负责。剪力墙下弯折没给出数据,问设计员,如果设计说明中,写上,设计没有给出的节点大样,按某某图集时,则按图集。
2016-11-17 21:19:07
-
关于剪力墙、柱子和筏板基础顶端无节点构造:图集或规范是否有规定,是截断还是一定长度的弯钩?
如下图1:剪力墙下部钢筋有弯钩无数值,需要根据图集选用弯钩长度。但是剪力墙顶部和筏板端部是没有弯钩的,是否就不需要参照图集设置弯钩?
【无节点的剪力墙顶部图集没有明确规定的,都是按照习惯做法计算弯折的,筏板端部图集有规定计算弯折的】
(我经常会恍惚,施工或算量时是要严格依据施工图(有弯钩就算弯钩吗,没有就不算),还是说要将施工图和图集结合起来?所以就出现现在这样的疑问,图集上剪力墙和筏板端部都是有弯钩的,而施工图只是截断。)
【是要结合图纸和图集的规定计算的,图纸中都会有说明要参照图集的规定做法施工的】
2016-11-17 21:25:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看