• 关于剪力墙、柱子和筏板基础顶端无节点构造

    关于剪力墙、柱子和筏板基础顶端无节点构造:图集或规范是否有规定,是截断还是一定长度的弯钩?

    如下图1:剪力墙下部钢筋有弯钩无数值,需要根据图集选用弯钩长度。但是剪力墙顶部和筏板端部是没有弯钩的,是否就不需要参照图集设置弯钩?

    (我经常会恍惚,施工或算量时是要严格依据施工图(有弯钩就算弯钩吗,没有就不算),还是说要将施工图和图集结合起来?所以就出现现在这样的疑问,图集上剪力墙和筏板端部都是有弯钩的,而施工图只是截断。)

    一定长度

    端部

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:默认的方法,是按设计图做造价和施工的。设计没有的就不计算,责任由设计单位负责。剪力墙下弯折没给出数据,问设计员,如果设计说明中,写上,设计没有给出的节点大样,按某某图集时,则按图集。

    2016-11-17 21:19:07 

  • 关于剪力墙、柱子和筏板基础顶端无节点构造:图集或规范是否有规定,是截断还是一定长度的弯钩?

    如下图1:剪力墙下部钢筋有弯钩无数值,需要根据图集选用弯钩长度。但是剪力墙顶部和筏板端部是没有弯钩的,是否就不需要参照图集设置弯钩?

    【无节点的剪力墙顶部图集没有明确规定的,都是按照习惯做法计算弯折的,筏板端部图集有规定计算弯折的】

    (我经常会恍惚,施工或算量时是要严格依据施工图(有弯钩就算弯钩吗,没有就不算),还是说要将施工图和图集结合起来?所以就出现现在这样的疑问,图集上剪力墙和筏板端部都是有弯钩的,而施工图只是截断。)

    【是要结合图纸和图集的规定计算的,图纸中都会有说明要参照图集的规定做法施工的】


    2016-11-17 21:25:14 