基础层柱钢筋算量
基础层高一米,基础高一米,首层底标高为0.00.为什么我基础的柱插筋计算公式是图上这个样子,望各位高手针对每一部分式子做个解答,谢谢了。。。 后面一张图是首层的
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你就是把首层层高,底标高设为-0.05米了,若改为0.00就不会出现你说的情况了。
2012-10-01 20:20:39
-
柱子的钢筋都是要锚入基础的,取层高三分之一的长度,加上基础高度,减去保护层,在加上水平锚固搭接值,都是按钢筋图集规范走的,有空看看图集。
2012-09-29 09:06:19
-
最好还是看看首层的地标高是不是设置的不是+-0.00,刊截图上的计算式,基础层层高是1.05,首层层高是3.95
2012-09-29 16:01:18
-
它是按图集规则计算的。 “能说明白些么? ”请参考图集。
2012-09-29 09:02:16
-
按图集规则计算,看看图集。柱子的钢筋都是要锚入基础的。你看一下图纸说明,有设置插筋,有纵筋锚固。你上图是设置插筋的计算方法。
2012-09-29 09:13:24
-
软件算的没问题呀
2012-09-29 09:42:51
-
同意上面的说法
2012-09-29 10:05:56
-
按03G101-1 36页计算,或者是软件节点图调整。基础部分按04G101-3 45页计算。
2012-09-30 19:55:59
-
你设置的基础层层高是1米,查看一下你设置的基础厚度是多少,如果基础层层高是一米,基础高度一是一米,我试了,计算出来的就是一米,不可能是1050的,你在好好查一下吧,建议你把基础删除掉,重新画基础看是否能更正过来,我试了试,如果画基础之前,在工程设置中首层的底标高设置为-0.05,画好基础后在把设置中的-005改为0,计算出的柱就是你说的那样。
2012-09-29 10:19:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看