• 柱纵筋在地下负一层下的基础锚固

    钢筋软件算量是按照柱、墙、梁、板、基础、房间顺序的,我用CAD导图计算。而后先计算负一层柱的,因为负一层柱与基础的纵筋相同,但基础无另列项计算柱纵筋,在负一层中设置纵筋于基础底弯折。但无论怎样设置有弯折150,查找负一层钢筋时,图形无显示弯折,钢筋总长也无计入弯折部分。请问大师,上述情况该如何计算或处理?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:你必须设置一个基础层,层高按下图方法设置,是广联达软件默认。不能把负一层的柱底标高伸到基础层了事,要复制负一层的柱到基础层中。柱汇总计算前,一定要布置好承台、独立基础、筏板。(我正在测试中的软件,必须布置柱下的基础,才能看柱三维的,否则弹出提示。)

    钢筋软件

    基础底

    2016-11-19 17:31:28 

点我,有新答案通知你哦