• 板面筋,负筋

    双层双向未注明钢筋为c8-200

    1、①号是否定义为面筋   ,还是定义为跨版受力筋

    2、②号此处是否为双层双向板,

    3、③号,如果是双层双向那么定义的时候

    底筋X:C10-150

    底筋Y:C8-150

    面筋X:C8-200

    面筋Y:C8-200

    4、④号是否定义为面筋

     既然是双层双向怎么会又多出2根面筋。表示很奇怪   

    求高手解答

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:1、①号是否定义为面筋   ,还是定义为跨版受力筋——用跨板受力筋定义,用面筋定义软件里不会计算面筋下边的分布筋。请记住。

    2、②号此处是否为双层双向板,——是的。

    3、③号,如果是双层双向那么定义的时候

    底筋X:C10-150

    底筋Y:C8-150                              ——正确的

    面筋X:C8-200

    面筋Y:C8-200



    4、④号是否定义为面筋

     既然是双层双向怎么会又多出2根面筋。表示很奇怪   ——2、3、4三种编号的钢筋只要按一种跨板受力定度就可以了,它们之间只是布置的范围不同,有挑出去的,定义跨板受力筋输入挑出长度两侧都是0,布置里用多板垂直向布置,一根主筋就可以处理好,分几处布计算的结果会不同。根数可能会多。



    2016-11-20 08:06:33 

  • 负筋

    2016-11-20 05:31:51 