    1、不是多层,是高层地下室的高度6.9,在计算建筑面积时,是否折层计算? 2、计算满堂脚手架,计不计算增加层=6.5(净高)-5.2/1.2=1.08m超过0.6米,是否按增加层计算? 3、砼的墙身和柱是否计算单项脚手架? 4、计算超高措施项时,0-3.6m为一个高度计算正常模板支撑,3.6-6.6m为一个高度计算一个超高模板支撑,剩余的6.6-6.9m是否还要计算第二个超高模板支撑?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、不是多层,是高层地下室的高度6.9,在计算建筑面积时,是否折层计算?不能折算仍按一层计算,可以计算超高。 2、计算满堂脚手架,计不计算增加层=6.5(净高)-5.2/1.2=1.08m超过0.6米,是否按增加层计算? 是计算一个增加层。 3、砼的墙身和柱是否计算单项脚手架? 看当地定额规定,如果不是执行综合脚手架,是应单独计算。 4、计算超高措施项时,0-3.6m为一个高度计算正常模板支撑,3.6-6.6m为一个高度计算一个超高模板支撑,剩余的6.6-6.9m是否还要计算第二个超高模板支撑? 0-3。6米按正常计算,3。6米以上按超过1米算一个增加层,不足1米的按1米计。

    2012-10-07 12:38:15 

  • 1、高层地下室的高度6.9,在计算建筑面积时,不能折层计算。 2、计算满堂脚手架,计算增加层=6.5(净高)-5.2/1.2=1.08m超过0.6米,增加层计算一个。 3、砼的墙身和柱是计算单项脚手架。如果没套综合脚手架。 4、计算超高措施项时,0-3.6m为一个高度计算正常模板支撑,3.6-6.6m为一个高度计算一个超高模板支撑,剩余的6.6-6.9m是还要计算第二个超高模板支撑。