孙明玥 2016-11-20 19:44:55 | 山东省 土建 | 819查看 1回答
请问各位老师,如果地下有大块的构筑物,打桩时出现了严重的垂直偏差,后将检验需要重新补桩两颗。现在审计单位不认可补的两颗管桩,不予计入结算,只认可第一棵管桩的长度。请问这种做法对吗?我是施工单位
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
nh 钻石专家
答题: 116060 被赞: 24794
关键是当时现场是否有签证【或甲方要设计出具设计变更通知单】,如满足以上其中一项,结算有依据,供参考
2016-11-21 08:41:22
关于预制桩桩长结算问题
请问一下老师,预制桩结算时有打桩记录,根据桩底标高到设计桩顶标高计算的话,正常桩长长度存在长度与设计桩长有偏差,桩长施工规范验收允许误差正负50mm允许误差,桩长计算时是否考虑打桩记录的正负50mm因素,是不是50mm以内不扣减,50mm以外扣减,还是正常不考虑这个因素,据实扣减?
关于结算中水泥搅拌桩的桩长及凿桩头问题
图纸给出水泥土搅拌桩有效桩长为12米,无相关大样图;说明内注明“向孔内填料前孔底必须夯实,桩顶夯填高度应大于设计桩顶标高200-300,垫层施工时应将多余桩体凿除,桩顶面应水平。”施工单位上报凿除桩头0.5m/根,共计上报桩长12.5m/根。采用山东03定额,①结算桩长是否应计12m/根?②我查了一下水泥土搅拌桩是不需要凿桩头的,但是说明内有体现凿除的文字,定额内只有砼灌注桩凿桩头的定额,这块量施工单位想要,是否不应计入?谢谢各位老师
预制桩顶的连接钢筋这么套定额,如图
预制钢筋混凝土桩的钢筋需要算吗,应该怎么算
结算时,预制桩是否扣除桩尖的长度?
计算预制钢筋混凝土桩的工程量时是否扣除桩尖的虚体积部分?