• 内墙抹灰高度计算问题

    山东定额计算规则中规定:内墙抹灰从室内地面或楼面开始算,人家这里说是楼面也没说是楼地面为什么是从建筑标高开始算呢?砌墙的时候是从结构标高开始砌的,怎么抹灰时不是从墙底开始抹灰吗?施工中不也是先抹墙后做地面吗?如果是为了留出做地面的高度不影响施工进度吗?这四五公分也不好留啊,如果做完地面有留多的话再补吗?一直想不明白,请高手给讲下实际施工是如何操作的?谢谢。定额规则中:模板支撑高度也是从地面或楼面开始算怎么同样的两个词语含义不同啊?这里是指结构标高啊

    问题补充:内墙抹灰该按结构标高算还是建筑标高算?结构标高跟建筑标高不是一个数吧?墙底是结构标高怎么按建筑标高算呢。求详解过程谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、山东定额计算规则中规定:内墙抹灰从室内地面或楼面开始算,人家这里说是楼面也没说是楼地面为什么是从建筑标高开始算呢? 回答:实际施工都是从结构板顶抹灰的,你定义的时候把层高定义到结构板顶就行了 2、砌墙的时候是从结构标高开始砌的,怎么抹灰时不是从墙底开始抹灰吗?施工中不也是先抹墙后做地面吗? 回答:先墙面后地面。软件设置层高以结构为准就行。 3、定额规则中:模板支撑高度也是从地面或楼面开始算怎么同样的两个词语含义不同啊?这里是指结构标高啊 回答:应该都是结构标高,没建筑标高 4、内墙抹灰该按结构标高算还是建筑标高算?结构标高跟建筑标高不是一个数吧?墙底是结构标高怎么按建筑标高算呢。 回答:抹灰按结构标高准确,墙底也是结构标高,结构标高和建筑标高不一样,建筑标高是指结构板上做地面或是楼面以后的标高,一般建筑标高要比结构标高高,高出地面部分

    2012-10-06 22:39:36 

  • 建筑标高的地面标高就是地面或楼面了。 墙体按建筑标高计算。 “抹灰不是从墙底开始抹吗?”那底标高不就是底了吗。

    2012-10-06 20:55:54 

  • 内墙抹灰该按结构标高算还是建筑标高算?结构标高跟建筑标高不是一个数吧?墙底是结构标高怎么按建筑标高算呢。 ——层高是不变的,墙体抹灰就是墙体高度减去板厚就可以了