浮生 2016-11-21 15:20:31 | 湖北省 安装 | 2158查看 2回答
湖北地区电缆乘系数问题
湖北定额是这样规定的
3.5芯电力电缆敷设按同截面电缆敷设定额乘以系数1.30,6芯乘以系数1.60,每增加一芯定额增加30%,以此类推。
4.截面10mm2以下的电力电缆敷设按35mm2电力电缆定额乘以系数0.75执行:截面25mm2以下的电力电缆敷设按35mm2电力电缆定额乘以系数0.85执行。我想问:如YJV-5*6的电缆,是×1.3×0.75还是成0.75,或者第四条是指的单芯电缆
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
3.5芯电力电缆敷设按同截面电缆敷设定额乘以系数1.30,6芯乘以系数1.60,每增加一芯定额增加30%,以此类推【是指定额电缆是按三芯(连地)编制的,芯数多余三芯(连地)需要乘以系数调整,这个属于电缆芯数调整】。
4.截面10mm2以下的电力电缆敷设按35mm2电力电缆定额乘以系数0.75执行:截面25mm2以下的电力电缆敷设按35mm2电力电缆定额乘以系数0.85执行【是指定额电缆最小截面面积是按35mm2以内编制的,当实际线径小于10mm2或25mm2时套定额后,定额要乘以系数调整,这个属于线径调整】。如,YJV-5*6的电缆,是×1.3×0.75均要乘的,乘以1.3是芯数调整,乘以0.75是线径调整。
2016-11-21 15:44:51
-
如YJV-5*6的电缆,是×1.3×0.75。
2016-11-21 15:24:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看