    设计要求保护层厚40mm时,600mm高 ,200mm宽的梁,箍筋就是520mmX120mm吗,如不对应是多少,如对

    120mm宽能排开主筋吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你的理解是对的,箍筋外皮尺寸就是520*120的,排放主筋要看你的主筋数量的,这样正常布置3根钢筋是可以的,如果再多就要按多排布置的,图纸设计会考虑的

    2016-11-21 17:19:14 

  • 梁、柱的保护层应该是25mm吧,基础才是40mm的呀。

    2016-11-21 17:17:24 

  • 箍筋外皮尺寸是120*520没有问题,然后120主筋能否放下你可以自己验证一下,主钢筋间距不应主筋直径,一排放不下可以作两排放。

    2016-11-21 17:24:53 