cao321321 2012-09-25 10:10:39 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 574查看 6回答
关于筏板的问题
我想问一下,地下室底板原来用现浇板画的,通过构件转换成筏板,需要在计算设置里修改数据吗?以前画的现浇板是810吨钢筋,改成筏板只有804吨钢筋?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.现浇板保护层一般15mm,筏板基础无特殊规定为40mm 2.筏板基础马凳筋应该比现浇板的大一点比如600厚筏板,用的可能是C20@1000*1000 3.筏板基础还要有U形封边筋-筏板厚度-2保护层+2*12d,一般B12@360详见图纸说明 4.筏板基础还有侧面构造纵筋呢,看图纸说明,一般b12@250,详见图纸说明 加上筏板主筋,筏板负筋以及集水坑钢筋,暗梁什么的,这样基础才算算全
2012-09-25 10:59:42
-
两构件,受力筋弯锚不同啊
2012-09-25 11:05:09
-
1、筏板基础有封边构造,上下部钢筋的弯择长度与板钢筋的计算长度不同 2、筏板基础有侧面钢筋 3、还要注意一下钢筋的接头形式
2012-09-25 15:19:26
-
只要钢筋信息是正确的,就不需要修改数据。 筏板基础的马凳筋看看是不是正确的
2012-09-25 10:13:11
-
还是每一项都看看吧
2012-09-25 10:22:42
-
估计是跟保护层有关吧 板的保护层比筏板的要薄 少几吨很正常的
2012-09-25 10:21:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看