• 梁原位标注平法表格中A1A2A3A4的数值问题?

    老师您好:我在进行梁的原位标注时发现,在同一个工程中,第一:当框梁或是非框梁以框架柱或者以其他梁为支座时,平法表格中A1A2A3A4均有数值,比如A1=120,A2=120……。第二:当框梁或是非框梁以砌体墙或者以构造柱为支座时,平法表格中A1A2A3A4都是0。并且当梁的集中标注和跨长都相同时,两种情况的计算结果也不相同,计算公式中的梁净长不一样。

    请问:这两种情况中软件对A1A2A3A4的识别是否正确?特别是第二种情况,当梁以构造柱或是以砌体墙为支座时,用不用在A1A2A3A4中输入数值?如果用输入,那么如何输入呢?

    框柱、构造柱、梁的截面均为240*240,砌体墙为240厚。进深、开间均为3000.

    梁净长

    平法表格


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:以轴网线为界,如果支座在轴网线上左右布置的,则分别输入,如果支座在轴网线左,或右,则其中一个是0。

    答疑解惑

    2016-11-22 19:39:25 

  • 老师,您的回答,似乎和我的提问不同。

    2016-11-22 19:41:33 

  • 梁以构造柱为支座的时候不要设置A1A2A3A4的尺寸,你可以把梁绘制到构造柱的外边线,也就是说不要绘制到轴线了,这样计算结果才是正确的