    由于地下室底板是用现浇板画的,现在集水坑画不上去,提示集水坑要画在筏板上,请问怎么办?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、集水坑只能布置在筏板基础上,如果底板是用现浇板画的则布置不上 2、还有用现浇板绘制,板的纵筋计算会有错误,筏板一般有封边构造,在现浇板中也不能布置筏板的侧面钢筋

    2012-09-23 20:06:25 

  • 你是否将底板筏板定义为楼板了?集水坑只能绘制在筏板上。

    2012-09-23 19:10:23 

  • 目前集水坑构件只支持在筏板上绘制,不支持板构件!所以你可以把板转换成筏板就可以绘制了!