• 感烟、感温探测器能安装位置的要求

    各位大大们:

    请问下:1、感烟、感温探测器能安装在铝扣板天花里面吗?

            2、信号线连接到另一个防火分区时,信号线是不是必须从上一个分区的最后一个探测器处引到下一个分区?            能不能在中间的探测器处引出?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、感烟、感温探测器能安装在铝扣板天花里面吗? (可以)

     2、信号线连接到另一个防火分区时,信号线是不是必须从上一个分区的最后一个探测器处引到下一个分区? (不能)  能不能在中间的探测器处引出?(也不能。一般一个防火分区有单独的回路,必须从层消防端子箱引一路信号线去另一个防火分区)





    2016-11-25 09:47:05 

  • 1、感烟、感温探测器能安装在铝扣板天花里面吗? 可以

     

            2、信号线连接到另一个防火分区时,信号线是不是必须从上一个分区的最后一个探测器处引到下一个分区?            能不能在中间的探测器处引出?

    一般一个防火分区有单独的回路,一般不可能跨越防火分区

    2016-11-24 11:10:25 