• 钢筋连接方式

    原合同约定钢筋直径小于20mm,采用电渣压力焊,  现施工单位提出:16、18的钢筋电渣压力焊 检测不合格;要求改为套筒连接,费用由甲方支付。  增加甲方的成本,请问大家有接触过这种情况吗?  一般怎么处理? 

      钢筋为三级钢。


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 原合同约定钢筋直径小于20mm,采用电渣压力焊,  现施工单位提出:16、18的钢筋电渣压力焊 检测不合格;要求改为套筒连接,费用由甲方支付。  增加甲方的成本,请问大家有接触过这种情况吗?  一般怎么处理? 

      钢筋为三级钢。


    检测不合格是施工单位施工质量的问题,16.18是完全可以电渣压力焊的,改是可以改,但费用是应该由施工单位出的,而且改这个必须有各方的手续的,否则还可以要求他用电渣压力焊,必须达到合适。

    2016-11-24 18:41:06 

  • 钢筋连接方式:你这种情况由施工单位自行承担,因为电渣压力焊最大可焊接40钢筋,施工单位焊接检验不合格,是焊接质量问题,不是不能焊接。

    三级钢

    2016-11-24 19:08:35 

  • 这个应该是施工单位自身工艺不过关导致的吧!16、18的钢筋用就是用电渣压力焊的的(单指竖向钢筋)。

    2016-11-25 20:58:52 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!