84****@qq.com 2016-11-24 19:50:23 | 河北省 安装 | 2192查看 2回答
电气配管配线的计算
照明平面图中:WL1配管PC16垂直长度的计算,21*(3.6-1.4)中的21是否有误?3.6的长度是哪里?
WL1中BV2.5的计算,1+(3.6-1.4)计算的是哪里?
插座平面图中,WL3中PC20中的23*0.3, 23指的是哪些个插座?
WL5中PC20中的1.8*2是否准确?两个空调插座隔墙是怎样连接的?
WL6中PC20,只连接一个空调插座,为什么垂直长度要计算2*1.8?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
我来回答你哈小新手:
计算式中的21肯定是没问题的,21是开关的数量,3.6是层高。
3.6-1.4 是开关线
23数量是普通二三插座,也就是除空调外的插座,你可以数一数
1.8是空调插座的高度,之所以乘2,是进线管和出线管两根
建议你有空去找个现场一看就明白了
2016-11-24 21:12:14
-
1.在图中我只找到20个开关处垂直,不知道第21个是哪里的
2.(3.6-1.4)是开关的垂直配管高度,问题是计算配线的时候不是应该用(配管长度+预留长度)*根数吗?那么在计算WL1配线BV2.5的时候的1+3.6-1.4是计算的哪里呢?为什么没有乘以根数?
3.在图中我数出27*0.3,和式子中的23不符
4.按照您的说法,WL5中有两个空调插座,是不是应该是1.8*2*2?
2016-11-28 10:21:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看