小微 2016-11-24 21:56:40 | 辽宁省 安装 | 1965查看 2回答
您好:请教现场弯头聚氨酯发泡保温怎么算量?
请问:现场弯头聚氨酯发泡保温怎么算量,例如:DN80弯头现场保温,应该是多少立米聚氨酯发泡和多少平米聚氯乙烯保护壳(黑夹克)?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
定额的最后边有一个阀门、接头保温数据参考表的,你到纸质版定额中查看。
4.设备封头绝热、防潮层和保护层工程量计算公式:
V =[(D +1.033δ)/2]2 × π × 1.033δ × 1.5N (6)
S =[(D +2.1δ)/2]2 × π × 1.5N (7)
式中:V — 设备封头绝热体积(m3);
S — 设备封头防潮层、保护层表面积(m2);
D — 设备封头直经(m);
δ — 设备封头绝热层厚度(m);
N — 设备封头个数。
5.阀门绝热、防潮层和保护层工程量计算公式:
V = π(D +1.033δ)× 2.5 D × 1.033δ × 1.05N (8)
S = π(D +2.1δ)× 2.5 D × 1.05N (9)
式中:V — 阀门绝热体积(m3);
S — 阀门防潮层、保护层表面积(m2);
D — 阀门直经(m);
δ — 阀门绝热层厚度(m);
N — 阀门个数。
6.法兰绝热、防潮和保护层工程量计算公式:
V = π(D +1.033δ)× 1.5 D × 1.033δ × 1.05N (10)
S = π(D +2.1δ)× 1.5 D × 1.05N (11)
式中:V — 法兰绝热体积(m3);
S — 法兰防潮层、保护层表面积(m2);
D — 法兰直经(m);
δ — 法兰绝热层厚度(m);
N — 法兰个数。
7.拱顶罐封头绝热、防潮和保护层工程量计算公式:
V = 2π r ×(h +1.033δ)× 1.033δ (12)
S = 2π r(h +2.1δ) (13)
式中:V — 拱顶罐封头绝热体积(m3);
S — 拱顶罐封头防潮层、保护层表面积(m2);
r — 拱顶罐封头半经(m);
δ — 拱顶罐封头绝热厚度(m);
h — 拱顶罐封头高度(m)。
8.钢管及圆形风管的绝热、防潮和保
2016-11-25 07:21:57
-
在刷油、防腐蚀、绝热工程分册前附表中找公式吧,
2021-12-23 15:37:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看