• 在这里向老师们请教一个砌体的问题

    老师好,图纸设计的是200厚的加气砼砌块砌墙,我们买来的加气砌块是600*240*200规格的,可是定额上只有180,240厚的墙的定额,请问老师,我应当如何处理呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    您这个就是换算等体积的砌块的单价

    其他的没有影响的

    就是您砌块分析出来的的是千块,您调整单价就可以的(体积单价,换算单块单价)

    其他的不需要调整

    2016-11-25 08:03:05 

  • 180和240应该是砖墙定额吧,加气砼砌块墙定额一般不分厚度,材料调差时等体积换种。

    2016-11-25 08:42:46 