• 关于江苏省电缆安装

    现在2014定额还是 16²以下套用控制电缆吗?分电力电缆和控制电缆吗?比如JYV  JVV KVV 什么的 是不是16mm²以下都是套控制电缆

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    要看系统图中电缆的出现是控制什么的,如果是控制潜水泵、排污泵等的需要套控制电缆;其他一律套取电力电缆。

    2016-11-25 16:39:49 