vf****@163.com 2016-11-25 22:19:13 | 山东省 土建 | 1302查看 1回答
请大家看看这样的底筋是打断还是连通,是单板布置还是多板布置?
各位老师,帮看一下图纸:
图纸说明注明,板底钢筋相同时连通。
1、那么在上面的图纸中,钢筋1和2,钢筋3和4,钢筋5和6,钢筋7和8,钢筋9和10,这些钢筋型号相同,又在同一直线上,且是相邻的板上的钢筋,我在布置时拿不准,按图纸说明,钢筋相同应该连通,可是从图纸上看他们又是打断的,那么在布置时是按单板布置还是按多板连通布置呢?是1、2算两根?还是1、2算一根?还是1、2、3、4看作一根呢?
2、图上我标注的黄圈中的弯钩是什么意思?白圈中的弯钩又是什么意思?有何区别呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
应该根据说明连通布置,图纸中只是示意,应该按说明,因为说明说的很明确。
2、图上我标注的黄圈中的弯钩是什么意思?白圈中的弯钩又是什么意思?有何区别呢?
没区别,这个因为图纸上画的,有的地方是两个筋连接起来,是两个弯钩,有的地方是一个筋就一个弯钩,其实都是一样的,底筋应该都是180度弯钩就可以了,三级钢筋可以不做弯钩的,这里图上的只是示意
2016-11-25 22:49:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看